Har problemer med min eber med miniur.
Den startet å sprenge sikringen til brenneren (10A) for en stund siden.
Fant ut at sikringen var for liten og prøvde meg fram. 15A røk også.
20A holdt, men brenneren vil ikke starte.
Dvs. vifta på brenneren starter men kjører seg ned etter kort tid, til stopp.
Har byttet glødesil og hatt oppe glødepluggen og den er ok. Ohmet!
Har også Ohmet alle følerene og de er ok Ihht. tabeller / Verdier.
Ble forresten varm etter det jeg klarte å kjenne, etter hvert startforsøk.
Doseringspumpen Ohmet. 9,3 Ohm.
vannpumpe OK.
Doseringspumpen starter ikke å gå. Har 8,7 Volt frem hit.
Spørsmålet mitt er som følger:
Skal doseringspumpen ha variabel spenning ( 8 - 12 V) i fra
styreenheten eller skal den ha puls spenning med variabel inntensitet alt etter hvor Brenneren er i Brennersyklusen
Har prøvd en annen styreenhet (Samme type) som er ny og får akkurat det samme resultatet. 8,7 Volt. frem til doseringspumpen.
Pleas help!!
Takk for et fint forum !!!